小区高层二次供水是水泵加压直供水吗?
# a: Z- [( C) H9 g7 T, M怎么刚刚交付的小区就停水几天了,物业说水公司安装的加压泵坏了,这种小区二次供水系统难道没有备用加压泵吗?( `: ^+ ~2 h) q  F, q
目标天泽园小区,请赶紧修好
回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-3-26 20:09
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    沙发
    发表于 2021-8-4 09:16:21 | 只看该作者 来自 江苏泰州
    3层及以下的是水司直供,3层以上的是二次供水,大部分使用水箱供水。1 @  _  K/ j/ e7 ~4 Q% g* n

    & s5 g0 u1 {) k) U" V( o7 K8 A加压泵属于开发商建设,或者委托水司建设。 维护归水司。
    - }: u& B$ O3 a7 }5 t7 C9 G
    8 D( G  k" S. V' v  D* ]5 ~" y第十一条 居民住宅二次加压供水设施不得擅自与城市供水管网直接连通,禁止在城市公共供水管网上直接装泵抽水。
    " v/ |. y3 J- G5 \' I
    / a- j/ M. _7 G5 a  `  q/ S五、加压方式与供水系统% O0 t7 p+ |  C1 Y$ g
    1、二次供水形式的选择,一般可用水箱(池)加变频泵、水箱(池)加泵加屋顶水箱的增压系统以及叠压供水系统等;高层二次供水应有合理的竖向分区,不宜采用高能耗一次加压后再采用减压阀分区降压供水的方式。
    - t4 |$ p5 }# U
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    板凳
    发表于 2021-8-4 10:25:30 | 只看该作者 来自 江苏泰州
    网友您好,经了解,天泽园二次供水泵房开发商土建设施未达有关要求,现已临时恢复供水,我司已要求开发商尽快整改。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    地板
    发表于 2021-8-4 10:36:03 | 只看该作者 来自 江苏泰州
    本帖最后由 mpa858 于 2021-8-4 10:37 编辑 8 C8 K# _6 ^3 j2 d5 U
    ; b& J" s) f3 L4 o. o
    难道是水泵房没装空调?土建设施未达要求怎么就交付使用了,水公司与开发商你们官司照打,可别影响业主啊。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    5#
     楼主| 发表于 2021-8-4 11:13:07 | 只看该作者 来自 江苏泰州
    姜城水务 发表于 2021-8-4 10:25
    0 Y3 Q( A( l' q: Q* Q网友您好,经了解,天泽园二次供水泵房开发商土建设施未达有关要求,现已临时恢复供水,我司已要求开发商尽 ...

    0 q$ y4 L: E5 b2 n为什么开发商不能按照要求一步建设到位呢?一定要求整改到位,千万不能出现二次污染,供水二次污染太可怕了。9 V, i! d' F, L! u/ `# Q8 v/ ]3 z
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    6#
     楼主| 发表于 2021-8-4 11:25:37 | 只看该作者 来自 江苏泰州
    请自来水公司科普一下,天泽园小区采用的什么二次供水方式,有水箱吗,会不会产生二次污染?让群众也知晓实际情况,才能放心。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    7#
    发表于 2021-8-4 11:33:42 来自手机 | 只看该作者 来自 江苏泰州
    流浪的中国人 发表于 2021-8-4 09:161 b0 W- p$ w- l( `
    3层及以下的是水司直供,3层以上的是二次供水,大部分使用水箱供水。; H) ^: `5 ^3 c+ d3 k! K, f% @* l3 D

    2 \. x( r, t3 A( B- I加压泵属于开发商建设,或者委托水 ...

    + m2 M3 K: P# M& _请教下,是不是3层以下加压费就不用交了
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2023-8-1 11:37
  • 签到天数: 380 天

    [LV.9]以坛为家II

    8#
    发表于 2021-8-4 13:04:13 | 只看该作者 来自 中国
    这大热天的.没水很不方便
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-3-26 20:09
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    9#
    发表于 2021-8-4 14:47:07 | 只看该作者 来自 江苏泰州
    三少boy 发表于 2021-8-4 11:33  N+ C0 {# G% t* S" ~
    请教下,是不是3层以下加压费就不用交了

    6 r$ s. q( b/ r5 M  I# M, q第十四条 城市供水企业应与居民住宅开发建设单位签订二次加压供水设施建设、维护和运行管理的权利和义务的协议。开发建设单位应按价格主管部门核定的标准, 根据协议约定将二次加压供水设施建设、维护和运行管理费用等支付给城市供水企业。城市供水企业不得再向用户收取二次供水设施更新、维护和运行费用,亦不得 在水价外加价收取。维护和运行费用由城市供水企业分10年计入营业收入。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    前天 11:39
  • 签到天数: 1063 天

    [LV.10]以坛为家III

    10#
    发表于 2021-8-4 15:08:19 | 只看该作者 来自 江苏泰州
    小曼精品 发表于 2021-8-4 11:13
    ( \$ j# s1 v* P8 t# p6 z为什么开发商不能按照要求一步建设到位呢?一定要求整改到位,千万不能出现二次污染,供水二次污染太可怕 ...
    ) p+ ]8 M* g' |9 z  P- x* \
    日摊胡的开发商,才交房没多久就暴露出这么多问题,看来还是选择大开发商或者老牌开发商靠谱