网友您好:
- x7 B- M0 t* A, Y0 [ | 收到您反映的问题,我局立即进行了调查核实。
4 c5 r/ W, Y7 z5 A4 E9 } 海上海12号楼安装有2台电梯,生产厂家为上海中菱电梯有限公司,制造日期2006年12月,规格型号MD-JPS-II-VVVF。其中一台于2021年2月4日停用,使用登记证编号:梯11苏M24436(21),位于12号楼北。7月28日晚发生故障的电梯为在用的12号楼南梯,登记证编号为:梯11苏M28267(21),该电梯于2020年12月19日由伊萨电梯有限公司进行改造,2021年1月22日改造完毕,当日报姜堰区特种设备检验所检验,于2021年6月22日检验合格后投入使用。当前使用单位为泰州市百朋物业管理有限公司,维保单位为江苏新东方电梯有限公司。 g2 w/ e$ M5 z. l
2021年7月26日,我局接到海上海12号楼群众电话投诉,称该楼电梯常出故障,无法正常使用。接到投诉后,我局立即与使用单位和电梯维保单位进行联系,要求维保单位立即进行检修,经维保单位检查,发现故障是由于该楼无单元入户门,安全通道风大,导致电梯层门无法正常关闭所致。当日,使用单位安装了入户门,电梯正常使用。6 V, }: s$ u, j+ ^) n. M
2021年7月28日19时58分,海上海12号楼南电梯出现电梯关人故障,20时08分维保人员到达现场,将门安全打开,救出被关业主。随后,维保人员现场对该电梯再次进行安全检查,初步认定是电源电压不稳或变频器故障所致,维保人员现场对电源进行排查紧固,电梯正常使用,同时,维保单位安排人员24小时值守。维保单位已与电梯改造单位取得联系,约定7月29日由改造单位派员再次对电梯进行故障排查。电源电压不稳涉及外部电缆老化问题,需要供电部门检查更换。经我局监管人员现场检查,被诉电梯目前正常运行,为保障业主安全,已要求在故障没有彻底解决前,维保人员不撤离现场。 |
|